核心提示:⑴ 制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。⑵ 毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。⑶ 四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。⑷ 压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机。⑸ 保护继电器本身故

⑴ 制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。

⑵ 毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。

⑶ 四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。

⑷ 压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机。

⑸ 保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通,若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532压缩机时,需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同时更换)。

⑹ 高压压力过高,压力继电器动作,请分析原因,针对情况予以排除。

⑺ 冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器。

⑻ 系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注。

⑼ 压缩机运转电流过大,请查明原因予以排除。

⑽ 室外机组环境温度过高,请远离热源,避免日晒。

⑾ 压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转,但若无效则应更换压缩机。

⑿ 汽液阀未完全打开。

 