解析格兰仕空调电气控制系统维修经典案例 空调常见故障及维修知识

   更新时间: 2026-09-08 03:09  发布时间: 3年前   60
核心提示:可控硅坏、室内机噪音故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电

可控硅坏、室内机噪音  

故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。

原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。  解决措施:换主控板。  

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。

 