格兰仕空调单开一个接较长风管的风门时,压缩 空调故障原因的处理

   更新时间: 2026-09-07 22:09  发布时间: 3年前   60
核心提示:故障现象:单开一个接较长风管的风门时,压缩机容易跳停。故障分析:出现以上情况,可能是压缩机电流保护或蒸发器过热保护等其它现象。故障查找:由于该室内机共接3个风门,假设为A、B、C三个风门。的步: 单开A、B两个风门时,压缩机能正常运转;单开C风门时,压缩机只能运行5分钟

故障现象:单开一个接较长风管的风门时,压缩机容易跳停。

故障分析:出现以上情况,可能是压缩机电流保护或蒸发器过热保护等其它现象。

故障查找:由于该室内机共接3个风门,假设为A、B、C三个风门。

的步:
单开A、B两个风门时,压缩机能正常运转;单开C风门时,压缩机只能运行5分钟就停止运转;

第二步:
单开C风门时,压缩机跳停时,蒸发器管温只有46℃,压缩机电流只有12A;

第三步:
出现以上情况,通过换掉控制C风门的线控器,再重新开机实验,此次能运行28分钟左右,然后压缩机跳停,不过此时管温达到56℃。属于典型的蒸发器高温保护。

第四步:
通过改变室内管温的位置,空调才运行正常(这种措施只能用于临时检查)。

故障总结:安装风管机时,一定要注意风管的布置,预防产生窝风的现象。

 