故障现象:空调运行一段时间后,出风口容易吹出水。

故障分析:由于空调能开起来,所以出现该现象只能是系统方面的故障,因此只能从系统方面查找原因。

故障查找:

的步:
通过对室外机低压管的查看,发现冷媒系统正常;

第二步:
利用氟压表对氟压进行测量,发现氟压属于正常范围内;

第三步:
检查蒸发器表面,发现蒸发器表面布满棉絮;

第四步:
通过以上查看,经过分析原来是由于蒸发器表面太脏,导致蒸发器表面凝结水,同时由于高静压的风压太大,把凝结在蒸发器表面的冷凝水吹了出去。

案例总结:安装高静压的风管机时,蒸发器的表面一定要保持干净。

 