核心提示:故障现象: 空调自动强制制冷.故障分析:1.主板快检连焊.2.显示板强制制冷触点连焊.3.系统问题.故障查找: 利用仪器测得主板快检无连焊虚焊现象.因为此系统为变频一拖二机器.经检查另一台变频系统运行状态为强制制冷.从而造成同一台变频系统也自动强制制冷.案例总结: 从以上的案例可

故障现象: 空调自动强制制冷.

故障分析:

1.主板快检连焊.

2.显示板强制制冷触点连焊.

3.系统问题.

故障查找: 利用仪器测得主板快检无连焊虚焊现象.因为此系统为变频一拖二机器.经检查另一台变频系统运行状态为强制制冷.从而造成同一台变频系统也自动强制制冷.

案例总结: 从以上的案例可以直接判断为系统以系统之间的问题,因为客户反映前期空调运行正常,从而可以直接判断为系统或者是主控板问题。

 