核心提示:故障现象:控制系统不稳定,会出现无故跳机,并不出现任何情况的故障显示。故障分析:1、当时由于四个系统的室内外机的匹配为1:1,因此系统的配置不存在冷量不足的情况;2、由于室外机安装于室内,散热条件非常差,外机吸风温度为38-43℃,初步估计为室外机散热条件差,导致室外机

故障现象:控制系统不稳定,会出现无故跳机,并不出现任何情况的故障显示。

故障分析:

1、当时由于四个系统的室内外机的匹配为1:1,因此系统的配置不存在冷量不足的情况;

2、由于室外机安装于室内,散热条件非常差,外机吸风温度为38-43℃,初步估计为室外机散热条件差,导致室外机冷凝过热条件过差而跳机;

3、对室外机的散热条件进行改善,进行强制性通风,

故障查找:

的步:
强制性通风改装后故障依然存在,还是无故跳机;

第二步:
室外机的控制电跳出现故障,由此对室外机的主控板,变频板均进行了更换,但故障还是出现;

第三步:
对室外机的整个电控箱进行了更换,故障还是消除不了,由于怀凝控制线的选型存在问题,但安装的位置无法查看控制线的情况,安装单位亦多次安装我司的变频一拖多系统,向安装单位查实的确购买了200米的屏蔽线到安装现场;

第四步:
对系统的控制线进行了临时性更改,全采用屏蔽线进行更换。现换后系统正常工作,经过三天的观察后系统还是正常。

案例总结:变频一拖多系统的控制线安装必须严格按规定选用屏蔽线进行安装。

 