核心提示:故障现象:二台二八机室内机运转正常,但不制冷故障分析:1、无氟立昂 2、压缩机不启动3、四通阀串气故障查找:首先检查外面压缩机在两个内机同时工作时,运转五至十分钟保护,检查氟立昂压力正常,单开一个内机,不制冷,压缩机工作十分钟后保护,检查室外机与室内机的信号线,发

故障现象:二台二八机室内机运转正常,但不制冷

故障分析:

1、无氟立昂




2、压缩机不启动

3、四通阀串气

故障查找:首先检查外面压缩机在两个内机同时工作时,运转五至十分钟保护,检查氟立昂压力正常,单开一个内机,不制冷,压缩机工作十分钟后保护,检查室外机与室内机的信号线,发现AB级信号线互相接反,调换后试机正常。

案例总结:此空调在安装时安装工把AB两个级组信号线互相接反。

 