东芝空调开机不工作,故障指示灯微亮,如何维修 空调常见故障维修

   更新时间: 2026-09-08 00:09  发布时间: 3年前   50
核心提示:故障查找:安装完毕,上电调试时,故障指示灯微亮,开机不工作,检查发现,接线柱7,8端子和12,13端子接线错误,由于该机出厂时,系统缺氟,导致一只冷气用的液路电磁阀烧毁,致使交流接触器无法吸合,压缩机不工作.调整后接线端子及更换一只同型号的电磁阀,开机工作正常,但故障指示灯还微亮,后用手

故障查找:安装完毕,上电调试时,故障指示灯微亮,开机不工作,检查发现,接线柱7,8端子和12,13端子接线错误,由于该机出厂时,系统缺氟,导致一只冷气用的液路电磁阀烧毁,致使交流接触器无法吸合,压缩机不工作.调整后接线端子及更换一只同型号的电磁阀,开机工作正常,但故障指示灯还微亮,后用手动的办法使故障指示灯工作,拨动低压保护开关,故障灯全亮,因故障指示灯是强电回路,判定故障指示灯是由感应电引起,该回路串联一只电阻后正常。


 