推广 热搜:

东芝空调室内机开机运行约3分钟后,烧室内主板 空调故障原因分析及处理

   更新时间: 2026-09-08 02:09  发布时间: 3年前   60
核心提示:故障查找:的步: 更换保险丝,送上室内机电源,开室内机送风模式状态下工作。室内机运行30分钟正常工作。也不烧保险丝;第二步: 开室内机制冷模式状态下工作。室内机运行几分钟后3.15A保险丝又被烧断。初步判断室内机电控部分正常,可能是室外机电控故障;第三步: 检查室外机电控

故障查找:

的步:
更换保险丝,送上室内机电源,开室内机送风模式状态下工作。室内机运行30分钟正常工作。也不烧保险丝;

第二步:
开室内机制冷模式状态下工作。室内机运行几分钟后3.15A保险丝又被烧断。初步判断室内机电控部分正常,可能是室外机电控故障;

第三步:
检查室外机电控及外围元件均正常;

第四步:
更换3.15A保险丝,再继续开室内机制冷模式状态下工作,几分钟后还是烧断3.15A保险丝;

第五步:
测量室内、外机压缩机,四通阀,风机控制线均正常。然而为什么开制冷模式下运行几分钟烧保险丝呢?分析此故障的可能性还是室内、外机控制连接线上。因为制冷时室内机通过室内、外机控制连接线输送信号给室外机,控制连接线肯定有地方漏电,当

室内机输送信号给室外机时,漏电而电流过大烧断室内机主控板保险丝;

第六步:
检查室外部分控制连接线,发现有一段连接线的绝缘胶皮破裂,而且集有水与铜管混在一起,当控制信号线有信号时漏电到铜管而电流过大烧断保险丝。经过绝缘助理后,开机运行一切正常。

 