核心提示:故障现象:开机运行,整机出现P1电压过高或过低保护故障范围:室外电控、PFC模块、变频模块故障处理的思路及步骤:步骤一: 查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为220V,满足变频空调运行要求。步骤二:用万用表检测室外机L、N接线端子,室

故障现象:开机运行,整机出现P1电压过高或过低保护

故障范围:室外电控、PFC模块、变频模块

故障处理的思路及步骤:

步骤一: 查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为220V,满足变频空调运行要求。

步骤二:用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,模块P、N直流母线电压300V输入电压稳定。

步骤三:连接变频空调检测仪,观察变频检测小板的直流母线电压采样的值,将小板查询功能转换至“Ir341”,小板以检测的电压值与用万用测试的值小50V,初步确定故障点在室外电控板电压采样电路上。

处理措施:更换室外机电路板,空调上电运行正常。

 