推广 热搜:

春兰空调T3、T4、TP温度传感器坏,导致不制冷维 空调故障原因分析及处理

   更新时间: 2026-09-09 10:09  发布时间: 3年前   50
核心提示:T4与排气温度传感器对接错误导致整机不定期出现E5室外管温度传感器故障故障现象:用户反馈空调不制冷,室内显示板显示E5室外管温度传感器故障故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组故障处理的思路及步骤:步骤一:确认故障信息。此空调最初报修时室内机显示E5室外T3管温度

T4与排气温度传感器对接错误导致整机不定期出现E5室外管温度传感器故障

故障现象:用户反馈空调不制冷,室内显示板显示E5室外管温度传感器故障

故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组

故障处理的思路及步骤:

步骤一:确认故障信息。此空调最初报修时室内机显示E5室外T3管温度传感器故障,维修师傅已多次上门更换了室外所有传感器、室外电控板,但故障仍无消除。

步骤二:确认故障范围。根据维修师傅描述,初步确定故障点仍在室外侧。因前期更换了室外电控及室外所有传感器,故障无消除,此次上门再次准确了T3、T4及排气温度传感器,重点检测传感器线组对接可靠性。

步骤三:现场检测。来到用户家,正好看到室内显示板显示E5故障代码,可以肯定是室外传感器故障。关整机电源,连接变频空调检测仪,空调上电遥控开机运行,小板显示E52故障代码,根据故障代码得知是室外盘管T3温度传感器故障。

步骤四:故障确认后,判定是T3传感器或检测电路出现问题,因为这款机器的电控与传感器都被更换过,经仔细观察,发现室外的所有传感器都缠绕电工胶布,经与师傅确认,室外传感器是从其它机器上拆下更换的,传感器接插件不匹配,于是使用驳接的方式。

步骤五:将空调断电。拆开电工胶布看,线体的缠绕方式很不规范,线体连接不可靠。经详细核对后,发现T4居然驳接的是排气温度传感器,排气温度传感器确驳接到T4传感器上,T3与TP的感温头都悬挂在室外机的腔体内,没有插到对应的位置。最终确定了故障所在。

处理措施:

将T3、T4、TP温度传感器全部进行更换,空调上电运行正常。

 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类家电问答
推荐图文
推荐家电问答
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2020015483号-17