核心提示:故障现象:整机制冷正常,但制热效果差故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。维修处理的思路及步骤:步骤一:检测用户电源电压为220V,电源正常,安装环境符合要求。步骤二:设制热30度高风开机运行,内外风机压机运转正常。刚开机1-2分钟,

故障现象:整机制冷正常,但制热效果差

故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。

维修处理的思路及步骤:

步骤一:检测用户电源电压为220V,电源正常,安装环境符合要求。

步骤二:设制热30度高风开机运行,内外风机压机运转正常。刚开机1-2分钟,内机吹热风,效果良好,过一会后内机不制热。

步骤三:断开整机电源,将室温传感器调整到30度,设定制冷17度模式运行,制冷效果良好。

步骤四:设制热30度高风开机运行,用复合式压力表测量系统低压阀侧压力,检测发现刚开机时压力升至1.5MPa,整机制热效果良好,过一会儿压力慢慢下降至0.8MPa,用手摸压机排气管比较烫手电流正常,可以排除压机的问题。用手摸四通阀几个接管没啥温差,可以断定故障点在四通阀上。

处理措施:更换四通阀,抽真空、充氟开机运行、制热正常。

 