如何检查荣事达空调的漏点 空调常见故障及维修知识

   更新时间: 2026-09-09 14:09  发布时间: 3年前   50
核心提示:1.在检漏合格后,排出氮气,将压力表连通器接在室外机大、小阀门的注氟嘴上接一真空泵,高、低压同时抽真空。开启真空泵,打开L0与H1旋钮;2.真空度到-0.1MPa(-1kgf/cm2)后,再继续抽0.5-1.0小时,然后关闭高压端VH与低压端VL旋钮,停真空泵;3.将连接真空泵的软管改接到制冷剂充注罐上,排掉软

1.在检漏合格后,排出氮气,将压力表连通器接在室外机大、小阀门的注氟嘴上接一真空泵,高、低压同时抽真空。开启真空泵,打开“L0”与“H1”旋钮;


2.真空度到-0.1MPa(-1kgf/cm2)后,再继续抽0.5-1.0小时,然后关闭高压端“VH“与低压端“VL”旋钮,停真空泵;


3.将连接真空泵的软管改接到制冷剂充注罐上,排掉软管中空气,打开低压端”VL“旋钮,向系统管路里充填制冷剂,压力到0.Okgf/cm2时,再关闭低压端“VL”旋钮;


4.将连接制冷剂充注罐的软管再改接到真空泵上,开启真空泵,打开高压端“VH”旋钮,在高压端抽30分钟,再打开低压端“VL”旋钮,抽低压端直到真空度达0.1MPa(表压-1kgf/cm2)。 若真空度达到-0.1MPa(表压)或更低,则抽真空完毕,关掉真空泵,放置1小时,然


后检查真空度是否变化。如果有变化,则有漏点。应检查漏点,进行补漏的工作。

 