核心提示:维修处理的思路及步骤:步骤一:上门检查,室外机安装规范、试机外机壳体没有明显震动现象,高频运转噪音用户可以接受,用户反应的噪音无出现。步骤二:开机运行到70分钟时,机器由高频转到低频时,房间内可以听到管路碰撞的声音,室外机壳体明显抖动加剧,拆开室外机外壳,仔细



维修处理的思路及步骤:


步骤一:上门检查,室外机安装规范、试机外机壳体没有明显震动现象,高频运转噪音用户可以接受,用户反应的噪音无出现。





步骤二:开机运行到70分钟时,机器由高频转到低频时,房间内可以听到管路碰撞的声音,室外机壳体明显抖动加剧,拆开室外机外壳,仔细观察发现四通阀组件管路焊接角度存在偏差,压缩机低频运转时,管路振动大,导致压缩机接线端盖与四通阀低压管碰撞,从而产生管路碰撞的噪音。


处理措施:


调整室外四通阀低压管路角度,并加装阻尼块降低压缩机低频运行管路的振动,试机空调一切正常。



 