推广 热搜:

如何分析长虹空调室内机漏水故障原因 空调故障维修方法

   更新时间: 2026-09-06 03:09  发布时间: 3年前   10
核心提示:故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱维修处理的思路及步骤步骤一:检查室内机安装规范,拆开面框检查下接水盘没有积水,向下接水盘灌水,水能很快排出,排水顺畅,各处接头未见滴漏。步骤二:开机5分钟,排水管有水正常排



故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱维修处理的思路及步骤





步骤一:检查室内机安装规范,拆开面框检查下接水盘没有积水,向下接水盘灌水,水能很快排出,排水顺畅,各处接头未见滴漏。


步骤二:开机5分钟,排水管有水正常排出,下接水盘没有积水,排水槽也有水滴下,未见漏水。20分钟左右,漏水开始,仔细观察,水确实是从内机上部溢下来的,漏水量并不是很大,再看排水槽也有水滴下,因为是新机,排水槽脏堵是不可能的,若是排水槽堵,水应该是从机器背部溢出,而现在水是从内风电机下部溢出。仔细观察上蒸发器翅片,也没有漏水的迹象。


步骤三:用复合式压力表检测系统低压侧压为0.45MPa,压力正常,用手感测蒸发器上下蒸温差不大,无出现偏流现象,检查到此,维修思路已到绝境。


步骤四:重新整理自己的维修思路,仔细观察水是从内风机下部溢出的,故障部位应该在内机上半部(蒸发器上半部翅片,上接水槽,排水槽等)。经检查上蒸发器确实没有漏水痕迹,先排除翅片漏水的可能。


步骤五:检查上接水盘,观察该款机型的上接水盘设计得很大,很深。这样的接水盘产生“虹吸效应”漏水的可能性也是很小。


步骤六:将内机抬起,检查内机背面的接水槽是否水满,令人感到意外的是,背面的接水槽并没有存水的现象,重新挂好内机,再仔细观察,其它没有异样,只是感觉排水槽滴下的水量不是很大,经仔细观察,发现一只蜘蛛排水槽出口处接了蛛网,造成排水槽出口局部堵塞,用一根细铁丝往引导槽的开口处轻轻一捅,只见排水槽里的水马上就成线的往下流了,跟着,有一小黑物顺水流出,定眼一看,果然是个小蜘蛛,至此,漏水故障终于解决。


处理措施:


清理出水喉处的异物,重新安装。试机正常。



 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类家电问答
推荐图文
推荐家电问答
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2020015483号-17