核心提示:故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱维修处理的思路及步骤:此空调从室内右侧部位漏水,但水漏的很慢,拆开面板及右侧板,检测冷凝水排水情况,室内的水槽排水畅通,无发现漏水。后反复思考,根据漏水的现象及位置,仔细



故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱维修处理的思路及步骤:





此空调从室内右侧部位漏水,但水漏的很慢,拆开面板及右侧板,检测冷凝水排水情况,室内的水槽排水畅通,无发现漏水。后反复思考,根据漏水的现象及位置,仔细观察,发现靠右侧有两个橡胶引水槽捆住¢10管和¢16管,拆开右侧板时,铜管产生的冷凝水排水顺畅,冷凝水可从右侧橡胶引水槽流入接水盘。当上好右侧板后,右侧板内侧有一块四方的黑色保温海绵,蒸发器¢16冷凝管碰右侧板保温海绵,导致部分冷凝水顺着海绵往下滴,造成室内机漏水。


处理措施:


整理右侧板内侧防凝露海绵,保障海绵与蒸发器¢16冷凝管橡胶引水槽的安全间隙,空调故障排除



 