推广 热搜:

新科空调蒸发器半堵漏水故障维修方法 空调故障原因分析及处理

   更新时间: 2026-09-06 11:09  发布时间: 3年前   10
核心提示:故障现象:空调运行一段时间后空调漏水原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段



故障现象:空调运行一段时间后空调漏水 


原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为一个流路,用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的状态下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。





解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意。


经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。



 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类家电问答
推荐图文
推荐家电问答
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2020015483号-17