TCL空调运行一段时间停机显示E1故障 空调故障原因的处理

   更新时间: 2026-09-06 18:09  发布时间: 3年前   20
核心提示:1、检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。2、电压不正常,引起电流过大。3、检查系统高压,若达到27KG/cm2,则高压开关断开,显示E1。4、检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。5、冷凝器太脏,影响换热造成高压



1、检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。


2、电压不正常,引起电流过大。


3、检查系统高压,若达到27KG/ cm2,则高压开关断开,显示E1。


4、检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。





5、冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。


6、外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。


7、管路系统堵塞。


8、环境温度太高。


9、过载保护线松脱或接触不良;


10、OVC处二极管击穿。



 