核心提示:1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。⑴ 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,



1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。



将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。



2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。



⑴ 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。



⑵ 电压不正常,引起电流过大。



⑶ 检查系统高压,若达到27KG/ cm2,则高压开关断开,显示E1。



⑷ 检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。



⑸ 冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。



⑹ 外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。



⑺ 管路系统堵塞。



⑻ 环境温度太高。



⑼ 过载保护线松脱或接触不良;



⑽ OVC处二极管击穿。



⑾ 阀门是否完全打开。






3. 开机显示E2。



室内管温器断路,造成误保护。



4. 运行一段时间压缩机、室外风机停止,内风机仍运转,显示E2(灯箱型无显示)。



⑴ 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示E2,其结霜原因可能是:



A. 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低(正常情况4-5 KG/cm2)或电流偏小,则需加氟;



B. 气温偏低(25度以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。



⑵ 如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。



⑶ 室内管温感包坏或折断。



⑷ 也可能是显示器本身故障或控制板问题。



⑸ 过滤网太脏。



⑹ 系统脏堵。



 