推广 热搜:

海尔空调整机频繁出现电压过高或过低保护故障 空调常见故障及维修知识

   更新时间: 2026-09-10 00:09  发布时间: 3年前   20
核心提示:故障现象:新装机,开机运行,整机频繁出现P1电压过高或过低保护故障范围:室外电控、PFC模块、变频模块故障处理的思路及步骤:步骤一: 查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。步骤二:用万用表检测室外机L、N
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类家电问答
推荐图文
推荐家电问答
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2020015483号-17