故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障)


故障范围:室内电控、室内电机、室内外连接线组、室外电控、室外直流电机、电抗器、整流桥





故障处理的思路及步骤:


步骤一:打开外机外盖,用机械万用表测L-N之间电压为225V,确定室内电源输出电路正常。


步骤二:测S线与N线间的电压变化情况,正常时应为3—40V左右波动直流电压,检测发现S通讯线与N零线间的电压仅零点几伏,确定故障点在室内电控板上,电流环无直流24V输出电压。


处理措施:


更换室内主板,试机后正常。



 