核心提示:故障现象: 熄火,壁挂炉主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。故障原因:a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。c) 过热保护温控器不良,应常闭而









故障现象: 熄火,壁挂炉主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。



故障原因:



a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。



b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。



c) 过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。



d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。



e) 控制器故障。



f) 分配器(开关)装反方向。



g) 过滤器堵塞。



解决方法:



a) 打开采暖分配器。



b) 疏通采暖管道。



c) 更换过热保护温控器。



d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。



e) 更换控制器。



f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。



g) 清洗过滤器。



 